天桥、栈桥和管沟的防火要求是什么?
依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版):6.6 天桥、栈桥和管沟6.6.1 天桥、跨越房屋的栈桥以及供输送可燃材料、可燃气体和甲、乙、丙类液体的栈桥,均应采用不燃材料。6.6.2 输送有火灾、爆炸危险物质的栈桥不应兼作疏散通道。6.6.3 封闭天桥、栈桥与建筑物连接处的门洞以及敷设甲、乙、丙类液体管道的封闭管沟(廊),均宜采取防止火灾蔓延的措施。6.6.4 连接两座建筑物的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料,且建筑物通向天桥、连廊的出口符合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口。
下列关于城市工程管线综合布置原则的表述,哪些是错误的
参考答案:C,D城市各种管线的位王采用统一的城市坐标系统厦标高系统,局部地区(如厂区、住宅小区)内部的管线定住也可以采用自己定出的坐标系统,但区界、管线进出口剧应与城市主干管线的坐标一致。火灾危险性属于甲、乙、丙类的液体,减少石油气,可燃气体,毒性气体和液体以及腐蚀性介质管道,不应共沟敷设,并严禁与消坊水管共沟敷设。根据城市地下工程管线避让原则,新建的让现有的。管线垂直净距指两条管残上下交叉敷设时,从上面管道外壁最低点到下面管道外壁最高点之间的垂直距离。管线埋设深度指地面到管道底(内壁)的距离,即地面标高减击管底标高。
下列关于城市工程管线综合布置原则的表述,哪些是错误的?
参考答案:C,D城市各种管线的位置采用统一的城市坐标系统及标高系统,局部地区(如厂区、住宅小区)内部的管线定位也可以采用自己定出的坐标系统,但区界、管线进出口则应与城市主干管线的坐标一致。火灾危险性属于甲、乙、丙类的液体,液化石油气,可燃气体,毒性气体和液体以及腐蚀性介质管道,不应共沟敷设,并严禁与消防水管共沟敷设。根据城市地下工程管线避让原则,新建的让现有的。管线垂直净距指两条管线上下交叉敷设时,从上面管道外壁最低点到下面管道外壁最高点之间的垂直距离。管线埋设深度指地面到管道底(内壁)的距离,即地面标高减去管底标高。
综合管沟内,下列哪两类管线一起设置是不恰当的?
参考答案:A城市工程管线共沟敷设原则:1、热力管不应与电力、通信电缆和压力管道共沟;2、排水管道应布置在沟底;3、腐蚀性介质管道的标高应低于沟内其他管线;4、火灾危险性、可燃性、毒性、腐蚀性管道不应共沟敷设,并严禁与消费水管共沟敷设;5、凡有可能产生互相影响的管线,不应共沟敷设。压力管道有给水、煤气、灰渣等,重力管道有污水、雨水等。PS:这个题有点争议,B选项也不应该一起设置。
根据《城市工程管线综合规划规范》,下列关于综合管沟内敷设的叙述,不正确的是?
参考答案:DGB 50289-2016《城市工程管线综合规划规范》规定:综合管沟内直敷设电信电缆管线、低压配电电缆管线、给水管线、热力管线、污雨水排水管线。2.3.3条:综合管沟内相互免干扰的工程管线可设置在管沟的同一个小室;相互有干扰的工程管线应分别设在管沟的不同小室。电信电缆管线与高压输电电缆管线必须分开设置;给水管线与排水管线可在综合管沟一侧布置,排水管线应布置在综合管沟的底部。
已解决 有最佳答案
技术标准
作者头像
规划人
2021-02-02 02:06:00 最后回答:2025-10-18 08:39:37
已解决 有最佳答案
注册考试
作者头像
土地人
2020-06-26 22:30:00 最后回答:2025-10-18 08:39:35
已解决 有最佳答案
注册考试
作者头像
规划小兵
2020-06-25 18:00:00 最后回答:2025-10-18 08:39:35
已解决 有最佳答案
注册考试
作者头像
国土设计
2020-07-05 16:56:00 最后回答:2025-10-18 08:39:35
已解决 有最佳答案
注册考试
作者头像
天涯
2020-06-29 17:19:00 最后回答:2025-10-18 08:39:35
已解决 有最佳答案
注册考试
作者头像
设计师
2020-06-27 20:11:00 最后回答:2025-10-18 08:39:35