给水厂
热度 0.7
0
资讯
0
文档
6
问题
给水厂常见问题
给水厂选址和厂区有什么强制要求?
依据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022:5.2.1 给水厂选址应根据给水系统的布局, 结合城市规划用地经技术经济比较后确定。5.2.2 给水厂周边应采取安全隔离措施。5.2.3 给水厂平面布置和竖向设计应满足各建(构)筑物的功能、 运行和维护的要求, 主要建(构)筑物之间应通行方便, 并应采取保障安全的措施。5.2.4 给水厂总体布置的防火间距应符合国家规定的消防要求,有爆炸危险的设施应采取防爆和泄压措施。
给水厂的设计规模应满足什么要求?
依据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022:5.1.2 给水厂的设计规模应满足供水范围设计年限内最高H的综合生活用水晕、 工业企业用水星、 浇洒道路和绿地用水量、 管网漏损水最及未预见用水量的要求, 当上述部分用水由非常规水资源供应时, 给水厂的设计规模应扣除这部分水量。
给水厂出水水质有什么规定?
依据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022:5.1.1 给水厂出水水质不得低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定, 同时应留有必要的安全冗余度。
给水厂中直接从事制水和水质检验的人员需要健康证明吗?
依据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022:5.1.4 给水厂中直接从事制水和水质检验的人员, 应定期体检,并应持健康证明上岗。
给水厂处理工艺有什么要求?
依据《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022:5.3.1 处理工艺应保证出厂水水质的安全。 工艺的选择, 应根据原水水质、 供水规模、 处理后水质要求, 经过调查研究以及必要的试验验证或参照相似条件下已有的运行经验, 结合当地操作管理条件, 通过技术经济比较后综合确定。5.3.2 当原水水质为国家规定的地表水环境质量标准中1类、II类时, 应优先采用常规处理工艺;当原水水质为国家规定的地下水质量标准中1类、 II类时, 应优先采用过滤和消毒工艺或仅采用消毒工艺。5.3.3 当原水水质不能达到地表水环境质量标准中II类时, 应采用强化常规处理工艺,...